數據中心機房建設標準如下:
機房要求:機房、走廊等有關地段的土建工程須全部竣工,室內墻壁充分干燥、機房地面負荷:每平方米不小于450kg、機房凈高:2.7米以上、機房主要門的大小應滿足設備的搬運需要,房門鎖和鑰匙齊全、具備通風設備、機房頂棚、墻、門、窗、地面應不脫落,不易起塵,不易積灰,并能防塵砂侵入、要求屋頂不漏水,不掉灰,裝飾材料應用非燃燒材料或難燃材料、各種溝槽采用防潮措施,其邊角應平整,地面與蓋板應縫隙嚴密,照明線與電力管線應盡量采用暗鋪設、機房顏色墻、頂顏色以明朗淡雅為宜,涂料應為無光漆或不含硅化物的油漆、機房地板:水泥地面應鋪設防靜電地板,防靜電地板應經限流電阻及連接線與接地裝置相連,限流電阻的阻值為1MΩ、機房地面平整光潔、電源已接入機房,滿足施工要求、機房內應有地線排,以便設備地線連接;
機房環境要求:環境清潔、無塵,防止任何腐蝕性氣體、廢氣的侵入,機房內不允許水、氣管道通過,空氣調節設備應能滿足設備正常運行的溫度與濕度要求;
防塵要求:直徑大于5微米灰塵的濃度小于3×10粒/m3,灰塵粒子為非導電、非導磁和非腐蝕性;
溫濕度要求:機房內需安裝空調,設備在長期工作條件下,室內溫度要求15℃~30℃,相對濕度要求40%~65%;
噪聲要求:室內噪聲≤70分貝;
防干擾要求:無線電干擾場強,頻率為0.15-500MHz時,應不大于126dBv/m;磁場干擾場強應不大于800A/m (相當于10奧斯特);
空氣要求:機房內無腐蝕性氣體及煙霧,機房內禁止吸煙;
安全要求:施工現場應有性能良好的消防器材、機房內不同電壓的電源插座,應有明顯標志、機房內嚴禁存放易燃、易爆等危險物品、樓板預留孔洞應配有安全蓋板;
地線要求:交流配電系統安全地、設備工作地和總配線架防雷地應采用聯合接地,接地電阻不大于1Ω;
終端設備接地要求: 給計算機終端提供交流電源只需火線與零線 ,計算機終端保護地線不得使 用交流配電系統的保護地線,需與交換機GND相連;
總配線架防雷地線要求:能泄放異常情況引起的過剩電荷,滿足國標對配線架的接地的要求,外線電纜屏蔽層在總配線架處應與防雷地相連;
接地要求:從接地樁到設備上接地螺杠的連接電纜應采用銅芯,盡可能縮短長度、所有的接地連接件應加防腐保護、接地螺杠必須用機械方法加以緊固;
回答所涉及的環境:聯想天逸510S、Windows 10。
