    機房的等級保護怎么做

    分享
  • delay 2 高級測評師 CISM-WSE
    delay2 高級測評師 CISM-WSE

    機房的等級保護需要做好以下方面:

    1. 動力檢測

      • 蓄電池監測
      • 市電檢測
      • UPS監測
    2. 環境監測

      • 溫濕度監測——完成溫濕度控制的等級要求
      • 新風機檢測——完成溫濕度控制的等級要求
      • 漏水監測——完成防水防潮的等級要求
    3. 安防監測

      • 煙霧監測——完成防火的等級要求
      • 視頻監控——完成物理訪問控制的等級要求
      • 門禁監控——完成物理訪問控制的等級要求
  • 趣能一姐 2 CISAW安全運維(專業級) 高級信息系統項目管理師
    趣能一姐2 CISAW安全運維(專業級) 高級信息系統項目管理師

    等級保護中對機房建設要求有以下這些:

    • 機房和辦公場地應選擇在具有防震、防風和防雨等能力的建筑內。機房場地應避免設在建筑物的高層或地下室,以及用水設備的下層或隔壁;機房場地應當避開強電場、強磁場、強震動源、強噪聲源、重度環境污染、易發生火災、水災、易遭受雷擊的地區。

    • 機房出入口應有專人值守,鑒別進入的人員身份并登記在案;應批準進入機房的來訪人員,限制和監控其活動范圍;應對機房劃分區域進行管理,區域和區域之間設置物理隔離裝置,在重要區域前設置交付或安裝等過度區域;應對重要區域配置電子門禁系統,鑒別和記錄進入的人員身份并監控其活動。

    • 應將主要設備放置在物理受限的范圍內;應對設備或主要部件進行固定,并設置明顯的無法除去的標記;應將通信線纜鋪設在隱蔽處,如鋪設在地下或管道中等;應對介質分類標識,存儲在介質庫或檔案室中;設備或存儲介質攜帶出工作環境時,應受到監控和內容加密;應利用光、電等技術設置機房的防盜報警系統,以防進入機房的盜竊和破壞行為;應對機房設置監控報警系統。

    • 機房建筑應設置避雷裝置;應設置防雷保安器,防止感應雷;應設置交流電源地線。

    • 應設置火災自動消防系統,自動檢測火情、自動報警,并自動滅火;機房及相關的工作房間和輔助房,其建筑材料應具有耐火等級;機房采取區域隔離防火措施,將重要設備與其他設備隔離開。

    • 水管安裝,不得穿過屋頂和活動地板下;應對穿過墻壁和樓板的水管增加必要的保護措施,如設置套管;應采取措施防止雨水通過屋頂和墻壁滲透;應采取措施防止室內水蒸氣結露和地下積水的轉移與滲透。

    • 應采用必要的接地等防靜電措施;應采用防靜電地板。